关于消防电源双电源切换问题
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2005年03月09日 09:45:42
来自于防雷减灾
只看楼主

高层建筑的消防用电设备,比如消防控制室用电、防火卷帘门、防排烟风机等设备是不是可以只设一台双电源切换箱,然后再由此箱供给各末端用电设备?

高层建筑的消防用电设备,比如消防控制室用电、防火卷帘门、防排烟风机等设备是不是可以只设一台双电源切换箱,然后再由此箱供给各末端用电设备?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年03月09日 18:28:58
2楼
在国家标准图籍强制性条文示例中,强调消防电梯除外。我认为消防控制室也应单独设。
回复
szhjf
2005年03月14日 10:52:19
3楼
只要你的是最末一级(配电箱)双电源互投就可以了.
回复
niebaoshun1975
2005年03月14日 11:15:23
4楼
应该都是单独的
回复
qblywn
2005年03月19日 19:55:56
5楼
这个问题各个地方审图的要求是不一样的,有的要求必须在最末一级切换,即控制箱里面。
回复
家辉
2005年03月20日 10:20:34
6楼
消防控制室应单独设,防火卷帘门和防排烟风机如果在同一个防火分区应该是可以合用一台双电源切箱
回复
kkllfgl
2005年03月20日 10:22:45
7楼
消防控制室用电应该是单独的供电回路,在消防控制室内单独设置双电源切换箱。
防火卷帘门、防排烟风机等消防设备根据工程实际可以设置一台双电源切换箱。
一定要保证是在线路末端切换。
回复
xm204
2005年03月20日 22:24:28
8楼
消防控制室的要单独引的,防火卷帘门可以和应急照明共用一个双电源切换箱放置在强电房,防排烟风机的双电源切换箱单独放置风机房!
回复
wenysu
2005年03月23日 09:32:39
9楼
9.1.2高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等的供电,应在最后一级配电箱处设置自动切换装置。
回复
luozi8250
2005年03月23日 13:21:29
10楼
楼主的问题现在还存在争议。
一般是可以的
回复
kkllfgl
2005年03月23日 21:38:10
11楼
应根据消防用电设备的使用性质和实际距离,设置双电源切换箱。
回复