请教双电源切换柜的设置问题
houdedichan
2009年10月17日 22:10:53
只看楼主

我们现在有一个小区工程,共5栋,每栋的楼梯间照明为双电源,电梯及屋顶分机也为双电源供电。设计图纸是双电源进线到终端箱进行切换,可不可以改成在前端进行切换,这样就可以节省一半的电缆了。

我们现在有一个小区工程,共5栋,每栋的楼梯间照明为双电源,电梯及屋顶分机也为双电源供电。设计图纸是双电源进线到终端箱进行切换,可不可以改成在前端进行切换,这样就可以节省一半的电缆了。
tank-----no.1
2009年10月17日 22:30:48
2楼
前端是什么地方,电源点吗?那有什么意义呢?
回复
dongbingren
2009年10月18日 08:45:41
3楼
不可以,如果用一根电缆,而这根电缆出现问题。那两路就变成没路了。
回复
红苹果
2009年10月18日 14:02:03
4楼
照明部分可以,一般都是双电源至每栋楼的配箱,在这里切换双电源,如果楼内线路都跑两路,那。。。简直是给甲方加负担撒,哈哈,,
但是电梯类等负荷双电源必须单独走到电梯终端箱。
回复
lingxuct
2009年10月18日 17:40:39
5楼
和楼上有相同的看法,电梯等规范明确要求未端双电源切换的,只能做到。
照明可以在配电室用双电源切换,然后用单根电缆接到用电端。
回复
wzf360103
2011年02月27日 11:20:15
6楼
小高层以下照明部分都可以滴
回复
蛋腚
2011年02月27日 12:24:10
7楼
小高层以下照明部分都可以滴
回复
wzqwlywzx
2011年02月28日 18:35:53
8楼
末端切换
回复
liqing126
2011年02月28日 19:45:09
9楼
和楼上有相同的看法,电梯等规范明确要求未端双电源切换的,只能做到。
照明可以在配电室用双电源切换,然后用单根电缆接到用电端。
回复
yayacs1980
2011年02月28日 20:00:13
10楼
原设计无误。
回复
junerhui1982
2011年02月28日 21:08:16
11楼
钱是省下来了,意义完全失去了
回复