为什么要用到三级的双电源切换
asmdl
asmdl Lv.12
2016年12月29日 21:44:56
只看楼主

本帖最后由 asmdl 于 2016-12-29 21:49 编辑 前几天参观某单位的低压配电房,见到他们的双电源切换系统是较少见的三级切换:第一级是电源进线柜的万能断路器自动切换,第二级是双电源柜万能断路器自动切换,第三级是设备安装处现场的双电源柜切换,请问有必要用到那么多的切换吗? .

本帖最后由 asmdl 于 2016-12-29 21:49 编辑

前几天参观某单位的低压配电房,见到他们的双电源切换系统是较少见的三级切换:第一级是电源进线柜的万能断路器自动切换,第二级是双电源柜万能断路器自动切换,第三级是设备安装处现场的双电源柜切换,请问有必要用到那么多的切换吗?



.

未命名.PNG

免费打赏
zfhwlr
2016年12月30日 17:52:59
2楼
那是要看地方要求,G是柴发真正的独立电源,T1,T2 严格不能算独立双电源。平时 T1,T2工作,当 T1,T2均故障后 G柴发启动。
回复
米花之星
2016年12月30日 19:56:02
3楼
特重负荷一般都是这样供电
回复
太白云渡
2016年12月31日 11:16:04
4楼
典型的一级级特别重要负荷供电接线方式。
回复
龙门之桐
2016年12月31日 14:05:20
5楼
有无必要须看场合。
回复
fitman
2017年01月04日 10:22:43
6楼
我试分析一下:
1、Q8,Q9是未端切换,一般供特别重要负荷及消防负荷;
2、Q6,Q7是保证1点所说负荷的两条供电线路处于热备用状态;
3、Q1,Q2,Q3,Q4的设置有点怪,一般发电可直接接在某一段母排,而通过Q5对两段母排供电。现在这个设置估计是某变压器检修时,另一个变压器没法满足两段母线的一、二级负荷的供电,因此需要发电机独立供电。
回复
asmdl
2017年01月10日 18:19:42
7楼
fitman 发表于 2017-1-4 10:22 我试分析一下:1、Q8,Q9是未端切换,一般供特别重要负荷及消防负荷;2、Q6,Q7是保证1点所说负荷的两条 …我也觉得有些怪,但是说不出所以然
回复
wuhaitao118
2017年05月24日 11:06:04
8楼
学习下楼主伟大
回复
a396673967
2017年05月24日 13:26:50
9楼
学习了 不错
回复
atu16
2017年05月24日 20:21:39
10楼
高峰用电时,可以同步发电,免得超载
回复
liaogang1
2017年05月24日 23:29:20
11楼
我觉得这有点繁琐了,故障的概率也会更大。
回复

相关推荐

APP内打开