双电源切换开关的型号和规格
lwy531710
lwy531710 Lv.3
2011年04月07日 16:11:18
只看楼主

双电源切换箱系统图上标注着:“ATSE-50A/4P-In63A,PC级,AC-33”其中,50A是否为该双电源开关的额定电流,In63A是否为壳架额定电流,AC-33,AC表示交流电的意思,那33又表示什么?

双电源切换箱系统图上标注着:“ATSE-50A/4P-In63A,PC级,AC-33”其中,50A是否为该双电源开关的额定电流,In63A是否为壳架额定电流,AC-33,AC表示交流电的意思,那33又表示什么?
免费打赏
动力火车
2011年04月26日 14:33:02
2楼
目前,我国市场上PC级ATSE有两种使用类别。一是适用于AC-33B;另一种适用于AC-31B;开关的使用类别表示其控制负载的能力。
AC-33B/A*:适用电动机混合负载。既包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断电流为6Ie,COSj=0.5;
AC-31B/A*:适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5Ie,COSj=0.8; (*B:表示不频繁操作;A:表示频繁操作。)
回复
amyxsm
2011年04月28日 13:48:48
3楼
来学习了
回复
netfly999
2011年07月25日 13:14:14
4楼
我是来学习的
回复
wsgdgs
2011年12月27日 09:33:27
5楼
\ATSE有PC级和CB级两种型式,CB级ATSE比PC级ATSE多一个短路保护功能
回复
cnkaqi030
2011年12月27日 10:09:14
6楼
CB级ATSE比PC级ATSE多一个短路保护的功能
回复
ncdgkj
2011年12月27日 11:12:38
7楼
新来报道学习了。。。
回复
sun19870127
2013年08月12日 14:15:12
8楼
学习了,谢谢楼主
回复
sun19870127
2013年08月13日 14:06:35
9楼
路过学习