双电源切换开关不能够切换?
houzaixiang
houzaixiang Lv.10
2015年12月01日 21:26:34
只看楼主

本帖最后由 houzaixiang 于 2015-12-1 21:35 编辑 有一台西门子5TR1 ATSE双电源切换开关,在市电恢复供电的时候,两路进线开关4P C100A的跳闸,按钮操作恢复合闸,故障出现几次,不清楚此开关的设置,在面板上右边上有测试/设置按钮,有手动,自投不自复及自投自复标识,现在不清楚此开关是怎么设定,投入时间是瞬时。图片如下,在线等,急急急!!!望各位大侠指教。

本帖最后由 houzaixiang 于 2015-12-1 21:35 编辑

有一台西门子5TR1 ATSE双电源切换开关,在市电恢复供电的时候,两路进线开关4P C100A的跳闸,按钮操作恢复合闸,故障出现几次,不清楚此开关的设置,在面板上右边上有测试/设置按钮,有手动,自投不自复及自投自复标识,现在不清楚此开关是怎么设定,投入时间是瞬时。图片如下,在线等,急急急!!!望各位大侠指教。

233249956768293844.jpg

免费打赏
houzaixiang
2015年12月02日 01:03:32
2楼
大侠们隐身了?:'(
回复
co1428980573363
2015年12月02日 09:18:40
3楼
到底是用3P还是4P,取决于用电的可靠性和安全性,因此大体上是:1.TN-C系统。TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器;2. TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线;3.装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器;4. 用于380V系统的应选用四极 剩余电流保护器(漏电断路器)。 TN-C系统,零线和地线合一的,任何时候不允许断开地线,一次不能用4P,其余TT(L1.L3.L3.+N)系统,TN-C-S,TN-S系统,零线和地线分开的可以使用4P断路器,以便在维修时保障检修者安全,还有是装设双电源转换的场所,由于系统中所有的中性线(零线)是连通的,也是为了确保检修时安全,同样用4P,还有380伏电压系统应选用4P剩余电流保护器(漏电断路器)
回复
co1428980573363
2015年12月02日 09:19:23
4楼
实际上就是TN-C系统绝对禁用4P
回复
北方郎
2015年12月02日 09:26:33
5楼
进线改为隔离开关。
回复
co1439860824382
2015年12月07日 11:57:27
6楼
啊修的东东 发表于 2015-12-2 09:18 到底是用3P还是4P,取决于用电的可靠性和安全性,因此大体上是:1.TN-C系统。TN-C系统中,N线与保护线PE合二 …学习了 哈哈哈哈哈
回复

相关推荐

APP内打开