请问双电源切换开关的大小怎么确定。
co1441703688966
2015年10月14日 12:56:13
只看楼主

本帖最后由 zjudbhplj 于 2015-10-14 14:38 编辑 小弟刚进入电气行业,现在遇到一个问题,请各位大神指教。问题:设计隧道供电时,平时利用市电给照明灯具供电,但是市电断电时,需要柴油发电机组给灯具供电。那市电与柴发之间的双电源切换开关(PC级)大小怎么选择。其中一类负荷36.97kw,二类负荷50.4kw,选择变压器160kVA,只有一类负荷设置备用电源。现在我遇到两种说法,有说按照变压器容量选择双电源开关的,也有说按照一类负荷选择双电源开关的,到底双电源切换开关应该选择多大的,请大神指教,最好说明计算过程。万分谢谢。

本帖最后由 zjudbhplj 于 2015-10-14 14:38 编辑

小弟刚进入电气行业,现在遇到一个问题,请各位大神指教。
2015年10月14日 14:42:38
2楼
按可能经过开关最大工作电流选。
回复
weifanghlx
2015年10月14日 16:20:09
3楼
既然自备发电机只供一类负荷,那就按一类负荷的容量选开关。
回复
co1441703688966
2015年10月20日 10:52:42
4楼
weifanghlx 发表于 2015-10-14 16:20 既然自备发电机只供一类负荷,那就按一类负荷的容量选开关。应该是这样,不用管变压器的容量。
回复
co1441703688966
2015年10月20日 10:53:36
5楼
ccc___ 发表于 2015-10-14 14:42 按可能经过开关最大工作电流选。意思就是按照一类负荷的总最大电流来选,是吗?
回复
lingxuct
2015年10月20日 10:58:20
6楼
zjudbhplj 发表于 2015-10-20 10:53 意思就是按照一类负荷的总最大电流来选,是吗?按流过开关可能出现的最大电流选,让供电可靠(不使开关因过流而跳闸)。
回复
lingxuct
2015年10月20日 10:58:40
7楼
zjudbhplj 发表于 2015-10-20 10:53 意思就是按照一类负荷的总最大电流来选,是吗?按流过开关可能出现的最大电流选,让供电可靠(不使开关因过流而跳闸)。
回复
只是两袖清风
2015年10月20日 14:01:48
8楼
0.0最好还是按照使用设备来进行选择
回复
tdming
2015年10月20日 17:25:33
9楼
按一类负荷选即可。
回复
co1441703688966
2015年11月13日 15:02:36
10楼
ccc___ 发表于 2015-10-20 10:58 按流过开关可能出现的最大电流选,让供电可靠(不使开关因过流而跳闸)。明白了,谢谢。
回复
co1441703688966
2015年11月13日 15:03:08
11楼
只是两袖清风 发表于 2015-10-20 14:01 0.0最好还是按照使用设备来进行选择就是按照柴发供电的设备来选了嘛。
回复

相关推荐

APP内打开