关于直流屏中 电池输出总开关的大小选择问题?
cmj0426
cmj0426 Lv.2
2009年02月25日 20:19:20
只看楼主

大家好,我是一个做直流屏的新手,请问大家在直流屏的系统设计中有一个电池总开关大小的选择问题,看选择有一个公式是5.5倍的的电流(十小时放电率电流),这个5.5是怎么来的,经验值嘛?我如果选择100AH容量的电池组,按照公式应该是55A的电流,那位开关选择50A 的可以嘛?只有50A,和63A两个等级的电流断路器,价格差的挺大的,选50A比较便宜点。请各位高手指教!谢谢![ 本帖最后由 cmj0426 于 2009-2-25 21:25 编辑

大家好,我是一个做直流屏的新手,请问大家在直流屏的系统设计中有一个电池总开关大小的选择问题,看选择有一个公式是5.5倍的的电流(十小时放电率电流),这个5.5是怎么来的,经验值嘛?
我如果选择100AH容量的电池组,按照公式应该是55A的电流,那位开关选择50A 的可以嘛?只有50A,和63A两个等级的电流断路器,价格差的挺大的,选50A比较便宜点。
请各位高手指教!谢谢!

[ 本帖最后由 cmj0426 于 2009-2-25 21:25 编辑 ]
免费打赏
sydyzjl
2009年02月27日 16:03:42
2楼
《DL/T 5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程》7.3.3规定,蓄电池出口回路的保护电器的额定电流,应按蓄电池1h放电率电流再加大一级选。
对于100Ah 蓄电池,1h放电率电流I(1)=5.5I(10)=5.5*10=55A。所以你应选63A的直流断路器。另5.5为1h放电率相对于10h放电率的换算系数,可查蓄电池产品曲线或按GB/T13337。
回复
tianjun0029
2010年05月31日 12:24:31
3楼
:lol
回复