你选电流互感器是怎么选的呢?按计算电流还是开关大小
qzj80
qzj80 Lv.2
2006年03月22日 22:45:52
来自于变压器
只看楼主

我个人的看法是根据计算电流来选,尽量使电流表的指针在满程的70%左右。但有些同事坚持根据开关来选,由于开关配合的关系,320A的控制箱总开关,可能箱子的计算电流只有一百多A,这样选我觉得不妥。我想知道各位的意见,谢谢!

我个人的看法是根据计算电流来选,尽量使电流表的指针在满程的70%左右。但有些同事坚持根据开关来选,由于开关配合的关系,320A的控制箱总开关,可能箱子的计算电流只有一百多A,这样选我觉得不妥。我想知道各位的意见,谢谢!
免费打赏
王若男
2006年03月22日 22:49:22
2楼
你的看法有道理!应该根据运行电流来选择CT,这样比较实际一些!
回复
ycdq
2006年03月23日 09:26:45
3楼
电流互感器一次额定电流:
1.5倍的负载计算电流[按最接近的标准值选]
回复
chuxuedianqi
2006年03月23日 09:33:58
4楼
还要进行动热稳定效验,特别在中压高压系统。
回复
秋红
2006年03月23日 10:17:01
5楼

按计算电流加上一点余量
回复
fangchengsh
2006年03月23日 10:57:44
6楼

我同意
回复
fire
2006年03月23日 13:07:00
7楼
1、设备额定状态下运行,仪表指示于70%~100%处
2、满足动、热稳定要求(与变比有关)
3、二次负荷不大于所规定精确度等级的允许值
4、10%误差曲线的校验
回复
yzj_xj
2006年03月23日 18:56:34
8楼
应该根据运行电流来选择CT
回复
liuchang910_2000
2006年03月23日 19:14:41
9楼
同意三楼的发言
回复
konggu21
2006年03月23日 19:52:48
10楼
按计算电流的大小来选择。
回复

相关推荐

APP内打开