双电源的自动及手动控制对比
双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作
关于双电源互投开关的探讨
关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。