关于双电源切换前面开关的选择
forevermoon520
2015年06月02日 16:28:30
来自于照明工程
只看楼主

关于双电源切换前面的开关的选择是根据什么原则的,之前看过有选用断路器的又有选用负荷开关的,也有选用隔离开关的,都把我搞晕了,这些的选择到底是根据什么原则来选的,有没有能详细讲讲。。

关于双电源切换前面的开关的选择是根据什么原则的,之前看过有选用断路器的又有选用负荷开关的,也有选用隔离开关的,都把我搞晕了,这些的选择到底是根据什么原则来选的,有没有能详细讲讲。。

CE2%PS`A_)Y128]O]8NM]BW.png


V0PFKW_7550{8PG]N}TPJGU.png

免费打赏
qq_1421230458915
2015年06月10日 14:57:23
2楼
哥们 我有不知道啥原则 但是 但是我就见过是用的两个塑壳断路器,消防的!
回复
forevermoon520
2015年09月09日 09:28:10
3楼
大家都进来回答回答啊,这个问题比较急

pzkpzk挺好的资料,感谢楼主分享!

回复
forevermoon520
2015年09月15日 16:05:33
4楼
难道就没人知道这个问题?有没有哪位大神能详细解释下
回复
o海饼干o
2015年09月18日 11:26:28
5楼
看自动切换开关是PC级还是CB级,前者选前端断路器额定电流要比转换开关的小,但是比后级断路器至少大一级。后者选前端断路器额定电流要比转换开关大。
回复
forevermoon520
2015年09月18日 15:39:48
6楼
o海饼干o 发表于 2015-9-18 11:26 看自动切换开关是PC级还是CB级,前者选前端断路器额定电流要比转换开关的小,但是比后级断路器至少大一级。 …你的意思是说PC级切换开关前端得用断路器,CB级就得选负荷开关,是这样吗
回复
o海饼干o
2015年09月21日 09:28:23
7楼
forevermoon520 发表于 2015-9-18 15:39 你的意思是说PC级切换开关前端得用断路器,CB级就得选负荷开关,是这样吗不是,只是说额定电流的关系,断路器和负荷开关都能通断负荷电流。
回复
o海饼干o
2015年09月21日 10:02:26
8楼
o海饼干o 发表于 2015-9-21 09:28 不是,只是说额定电流的关系,断路器和负荷开关都能通断负荷电流。个人认为CB级的前端选断路器,PC级的只用隔离就可以。
回复
o海饼干o
2015年09月21日 10:02:57
9楼
个人认为CB级的前端选断路器,PC级的只用隔离就可以。
回复
forevermoon520
2015年10月12日 15:47:28
10楼
o海饼干o 发表于 2015-9-21 10:02 个人认为CB级的前端选断路器,PC级的只用隔离就可以。能说明下原因吗
回复
forevermoon520
2015年10月12日 16:00:21
11楼
o海饼干o 发表于 2015-9-21 10:02 个人认为CB级的前端选断路器,PC级的只用隔离就可以。CB级本身就是两个断路器互投,为什么前端还得加断路器,不太懂
回复

相关推荐