关于双电源切换开关的问题
bb510213
bb510213 Lv.13
2014年05月04日 18:40:55
只看楼主

本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 编辑 各位大师,小弟请教:柴油发电机为352kVA,我的双电源切换开关额定电流630A,现在后端有两面出线屏负荷刚好300kVA左右。由于甲方另外还要加两面出线屏,加的负荷大约是400kW,远超过发电机容量。我想请问,在不更换发电机,不更换双电源切换开关,加上额外负荷的情况下,会出现什么情况,请大师们指教,任何情况都可以指出。谢谢。

本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 编辑

各位大师,小弟请教:
柴油发电机为352kVA,我的双电源切换开关额定电流630A,现在后端有两面出线屏负荷刚好300kVA左右。由于甲方另外还要加两面出线屏,加的负荷大约是400kW,远超过发电机容量。我想请问,在不更换发电机,不更换双电源切换开关,加上额外负荷的情况下,会出现什么情况,请大师们指教,任何情况都可以指出。谢谢。

123.jpg

dcffdf67759502fde582.pdf
152 KB
立即下载
免费打赏
bb510213
2014年05月04日 19:18:19
2楼
自己顶一下,恳请大师们指点一二。
回复
bb510213
2014年05月04日 19:45:27
3楼
哪个大师解答一下嘛!
回复
电气交流
2014年05月04日 20:32:44
4楼
你说呢,开关会动作,柴油发电机的保护会起作用,一句话就是会故障停机。
回复
香烟袅袅
2014年05月04日 21:05:06
5楼
这些负荷不同时运行吧,是不是要乘同时系数
回复
xieengineer
2014年05月04日 21:56:43
6楼
理论上,柴油发电机要是只带小于其额定容量的负荷,就没有问题。
回复
电气老孙
2014年05月04日 22:42:53
7楼
发电机后面所带的负载不一定是同时使用的,这个要分清,另外就是你的双电源切换开关选择小了,不小于发电机额定电流的1.25倍
回复
q13871628685
2014年05月04日 22:56:03
8楼
很好的资料 定一下
回复
bb510213
2014年05月05日 06:25:27
9楼


会不会烧坏后端设备或者烧坏发电机
回复
云飘飘
2014年05月05日 06:27:21
10楼
小负荷启动下,不要紧;超过发电机工作能力,会过载停机;可以设置自动卸载。
回复
bb510213
2014年05月05日 06:28:52
11楼


1.25倍也不小呀?另外就是还要增家负荷,发电机肯定小
回复

相关推荐

APP内打开