一级负荷一定要末端双电源切换吗?
hhm43992
hhm43992 Lv.3
2007年04月12日 19:11:08
只看楼主

以前都做末端切换,最近认识一老者,说非消防的一级负荷可以不要在末端进行双电源切换,可以在变电所低压母联就可以了,但是要两路高压供电的变电缩,我在技术措施上找到了要末端切换的依据,她说那是措施可以不理,到底要不要切换呢?反正不切换能通过南京的审图.

以前都做末端切换,最近认识一老者,说非消防的一级负荷可以不要在末端进行双电源切换,可以在变电所低压母联就可以了,但是要两路高压供电的变电缩,我在技术措施上找到了要末端切换的依据,她说那是措施可以不理,到底要不要切换呢?反正不切换能通过南京的审图.
lbzh
2007年04月13日 03:24:02
2楼
供配电系统设计规范 GB 50052-95
第1.0.2条 本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。

第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:
一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。

第3.0.3条 供配电系统的设计,除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。

高规:高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。其中同时包括一、二级负荷。一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

注意“除一级负荷中特别重要负荷外”,一级负荷中特别重要负荷一般也按消防负荷的做法,在最末一级配电箱处设置自动切换装置。普通一级负荷低压可按单回路供电,两个电源一般系指10kV以上两个独立变电站引来的电源。


回复
lyj2002sd
2010年04月25日 17:27:20
3楼
来学习一下了,多谢!!
回复
hqhao2006
2010年04月25日 22:16:57
4楼
2#解释够清楚,我的理解也是消防电源一级负荷必须末端切换,而其余一级负荷一般都是从重要母线放射式供电,其所在的重要母线段可以保证双电源即可
回复
wqh_2008
2016年04月18日 14:49:22
5楼
2楼正解。消防电源一二级负荷必须末端切换,而其余一二级负荷一般都是从重要母线放射式供电,其所在的重要母线段可以保证双电源即可
回复
eeb2sysplg
2016年04月20日 10:36:26
6楼
持续关注中
回复
a396673967
2016年04月21日 09:34:05
7楼
只有消防才特别强调要末端切换
回复
eeb2sysplg
2016年04月21日 10:33:44
8楼
持续关注中