隔离型双电源专题,为您提供隔离型双电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隔离型双电源相关的专业交流讨论,更多隔离型双电源相关内容请访问
土木在线论坛
!
PC级双电源(隔离型)两路进线要加两个断路器吗
关于双电源转换开关的隔离功能
哪个厂家的产品符合这样的要求:要求0位置时可通过观察窗口看见两刀闸的明显断点,可锁定位置,并防止误操作。目前市场上并不多见,请推荐几款这样的产品,谢谢!特别声明一下,非ATSE,手动即可。
问大家双电源前面要加隔离开关吗?
问大家双电源前面要加隔离开关吗? 我原来是加的,看北京院措施也是加的,可是今天审图的说可以取消,没有算到违返条例里面,请问大家哪里是否加上呢?
双电源转换后还要加断路器或隔离开关吗?
双电源转换也可以处于隔离状态,配电屏出线处已有断路器保护,如果在末端经双电源转换后给单个回路供电,后面是要加断路器还是隔离开关,或是都不用加?为什么?
高速型双电源转换开关ATS(HTS)--5ms
关于高压双电源进线的疑问??????????
10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器希望高手讨论指点下
关于双电源的疑问?(附有实例)
关于消防负荷双电源的问题
情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。
关于消防双电源切换的要求
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
关于双电源主备电源的问题
比如说我的负荷总共有照明(单电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双电源)加上空调机组(单电源)用一个630的变压器并且带应急消防(双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大,作为备用电源应急消防一个200的变压器就够了。那么我在做双电源时候,高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络,我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一个主一个备,这样算不算冷备啊,如果我想做热备,那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2个315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电。求解