问大家双电源前面要加隔离开关吗? 我原来是加的,看北京院措施也是加的,可是今天审图的说可以取消,没有算到违返条例里面,请问大家哪里是否加上呢?
问大家双电源前面要加隔离开关吗? 我原来是加的,看北京院措施也是加的,可是今天审图的说可以取消,没有算到违返条例里面,请问大家哪里是否加上呢?
2楼
有的双电源开关本身就有隔离功能,可以在下级电器检修的时候起到隔离作用;楼主的意思是双电源开关本身的检修怎么办吗?那加了隔离开关后,倒是可以安全地检修双电源开关了,不过你加的隔离开关维修怎么办?呵呵
回复
3楼
本人认为要分清CB级还是PC级。
PC级不加
CB级建议加。
回复
4楼
弱弱地问一句:PC级CB级是什么意思?
回复
5楼
ATS一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分。
1. PC级:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。
2. CB级:配备过电流脱扣器的ATS,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能;为方便检修,CB级前需加隔离开关。
回复
6楼
同感!
回复
7楼
以下是引用dchm2002在2007-03-06 10:38:00.0发表的内容:
学习了,网上的知识和老师真好,顶顶
回复
8楼
建议加,我们做的都加。
回复
9楼
用pc级的前面加有隔离功能的断路器就是了。CB级的看里面断路器有没有隔离功能?
回复
10楼
我是做柴油发电机组的,一般我是SOCOMEC开关做ATS柜,都不加。
gaolao9711@163.com
回复
11楼
刚看了《建筑电气》,建议加
回复