问大家双电源前面要加隔离开关吗? 我原来是加的,看北京院措施也是加的,可是今天审图的说可以取消,没有算到违返条例里面,请问大家哪里是否加上呢?

问大家双电源前面要加隔离开关吗? 我原来是加的,看北京院措施也是加的,可是今天审图的说可以取消,没有算到违返条例里面,请问大家哪里是否加上呢?
免费打赏
lhsj99
2007年03月07日 16:07:55
12楼
双电源前面加与不加隔离开关,应看双电源切换器与电源干线间的关系:当采用放射式布线时,双电源切换器前面不用设隔离开关,当采用链式干线等一干线多设备的方式布线时,各双电源切换器前面应设隔离开关。
回复
ar1118du
2007年03月07日 17:31:43
13楼

基本同意,
隔离开关是否真的有必要?
回复
liuwei162
2007年03月07日 17:53:16
14楼
我做设计的时候都加上去了
回复
baofeng96
2007年03月07日 20:08:46
15楼
按要求可以不加的话!节约一点工程成本!很好啊!灵活点吧!!!!
回复
rencom886@co163
2007年03月07日 20:27:59
16楼
不加,从来没加过,实际中也没多少用处
PC级双电源也具有一定的分断能力,若是短路电流不大,完全可以不加短路保护,要加短路保护的话,建议用熔断器
回复
ok民工
2007年03月07日 22:30:20
17楼
没必要加。
回复
aa987
2007年03月07日 22:33:13
18楼
网上就是好,谢谢了
回复
爱芳的日子
2007年03月08日 04:03:00
19楼
如果是互为备用电源是不能加的。
回复
iask
2007年03月08日 08:13:09
20楼


这是为什么???
回复
fittermouse
2007年03月08日 15:56:39
21楼
现在大部分的断路器都具有隔离功能,隔离开关应该是可以取消的