问大家双电源前面要加隔离开关吗? 我原来是加的,看北京院措施也是加的,可是今天审图的说可以取消,没有算到违返条例里面,请问大家哪里是否加上呢?
问大家双电源前面要加隔离开关吗? 我原来是加的,看北京院措施也是加的,可是今天审图的说可以取消,没有算到违返条例里面,请问大家哪里是否加上呢?
22楼
双电源所说的是高电压,还是低电压呀!
双电源联络为保证安全性一般都要加的
回复
23楼
现在的双电源装置,CB级的也是采用具有隔离功能的断路器,可以不用增加隔离开关,节省成本。
回复
24楼
回复
25楼
加加加加加加加加加
回复
26楼
同意观点:要分清CB级还是PC级。
PC级不加 .
CB级建议加.
回复
27楼
双电源装置的设置,包括其前后的保护设置,目前都是比较混乱的。
回复
28楼
我们公司生产的一体式都具有了这个功能,用户在使用的时候不需要加
回复
29楼
大家说了这么多,有的说加,有的又说不加,楼主肯定都给弄糊涂了。关键的问题大家没有把握住,要有规范为依据。到底规范上要求加了没有!?
回复
30楼
2.2 当用电设备需要断电维护、测试、检修时,配电回路应设置隔离电器。如果ATSE满足隔离电器的要求,ATSE可兼作隔离电器,否则应加装隔离电器。
2.3 在同一级配电保护中,CB级ATSE之前不应设置短路保护电器。
回复
31楼
我认为不要加,双电源上级或下级肯定有隔离电气设备
回复