10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器希望高手讨论指点下
10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问
1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)
2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器
希望高手讨论指点下
2楼
回复
3楼
高压10KV系统(单母分段,母联自投),一般是中间二台母联柜,母联与二个进线柜相邻,然后是母线PT柜,PT柜外侧是馈线(负荷柜),这样,以后增加柜子不会被封闭住。
一般防止并列是由二次回路能做闭锁,钥匙是防止误操作的。
“中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器”的话不明白。
回复
4楼
10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问
1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)
2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器
=============
问题1:要三锁两钥匙
问题2:各地电力要求不一样,不能一概而论,但最好是两端进.其目的是无论是哪一路电源都有各自的计量.二端进能满足全国各地的电力系统要求.而中间进,有可能随着电力系统的统一,以后有改成二端进的可能,以后用户改的时候就麻烦多了.这个问题前些时有个相关的帖子.
回复
5楼
我觉得二次回路能做闭锁,用三锁两钥匙没什么必要,而且如果需要备自投,三锁两钥匙更不方便了,
两端进就是一路电源一路计量,中间进就是一路电源,可能要有两个计量,但以后扩招方便
,
回复
6楼
供电局会让你两路电源自动投吗?那得多重要的调度户呀。我们这一般母联开关上的母线都不让接。
回复
7楼
那也是,如果备自投要光纤,还要接入调度系统,比较麻烦
回复
8楼
七楼,怎么备自投还要光纤,还能接入调度系统?不太明白
回复
9楼
假如要备自投,肯定要光纤和供电调度中心连接,那里才可以操作啊
回复
11楼
继续顶
回复