一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。小区设置10kv变电室,内设2台1000KVA的变压器,高压线路分别引自附近110kv变电站的2路10kv线。问题,这样算双电源吗?有人说,高压必须由不同的变电站引来,也就说,除了110kv变电站引来外,还应从另一个110kv变电站(或35kv变电站)引一路线。是这样吗?希望电力部门的朋友答疑解惑。
一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?
一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。看了大家的回复,意见倾向于不属双电源的为多。但有的回复看出还是没明白具体的意思,现画了一幅小图,直观的表明一下情况。看看A方案和B方案哪个是双电源?
[
本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 编辑 ]
2楼
规范说的没错,要求来自二个不同电源的变电站的二个电源才称双电源,但是,随着电力系统的发展,供电的可靠性也在不断地提高,就华东地区来说,一个110KV的变电站,肯定有二路(或以上)110KV电源,其上级变电站很可能是连接在省网500KV主构架上,正常情况下,这个110KV变电站不可能发生全站停电!所以,“引自附近110kv变电站的2路10kv线”的电源供电可靠性,对小区供电的要求,足足有余!
这样的的二路供电,要比相对落后地区的“来自二个不同电源的变电站的二个电源”供电可靠性高多了。
回复
3楼
随着电力系统的发展,供电可靠性提高了。但是有的部门审核方案时,还是要求来自不同的变电站的10kv才叫双电源。虽然新建的110kv变电站可靠性更高,但他就是不认可这样的供电方案,说这不叫双电源。一点辙也没有啊。
回复
4楼
如果110KV的都停了,110KV以下不知道有多少个35KV,就算是从二个35KV出来的,还不是一样是上一级的110KV提供的.
所以,个人认为,只要是从35KV变电站的二台变压器引入的10KV 就应该是双电源了.
一般在大中城市里,35KV都是双电源进线。只要不是不可抗力造成的破坏,如大地震、战争等造成的35KV变电站破坏,正常情况35KV变电站永远都会有一段10KV输出的。
回复
5楼
从你的描述来看对于你所说的小区变电所是双电源供电(一般为一用一备),但对于你所说的电梯严格来说不一定是,除非你电梯等设备的控制电柜中有来自两路不同的进线,同时应互为切换。不知能否对你有助?
回复
6楼
双电源应该分为两部分
一是10kV进线电源部分,来自两个不同的110或220kV变电站的线路是最实际的双回路。同一变电站两路上级电源各自的间隔引出也是双回路,但一般人不清楚变电站的情况无法确认
二是低压部分,双变压器,各自有一排电柜,两排电柜都有开关出线到负荷上才称为双回路
回复
7楼
你这个叫双回路,不是双电源,双电源是上一级电源来自不同回路。
回复
8楼
就这个情况咨询了电力部门,他说这2个方案都是双电源。只要进入小区变电室的2路10kv线路分属于不同的高压线号(不管是不是同一个变电站),就属于双电源。可是消防部门不认可这个意见。坚持只有来自不同的变电站的10kv线路,才算双电源。
回复
9楼
回复
10楼
区管说的非常有道理
回复
11楼
是不是双电源,主管部门说了算。现社会就使这样的。
回复