一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。小区设置10kv变电室,内设2台1000KVA的变压器,高压线路分别引自附近110kv变电站的2路10kv线。问题,这样算双电源吗?有人说,高压必须由不同的变电站引来,也就说,除了110kv变电站引来外,还应从另一个110kv变电站(或35kv变电站)引一路线。是这样吗?希望电力部门的朋友答疑解惑。
一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?
一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。看了大家的回复,意见倾向于不属双电源的为多。但有的回复看出还是没明白具体的意思,现画了一幅小图,直观的表明一下情况。看看A方案和B方案哪个是双电源?
[
本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 编辑 ]
12楼
双电源应该分为两部分
一是10kV进线电源部分,来自两个不同的110或220kV变电站的线路是最实际的双回路。同一变电站两路上级电源各自的间隔引出也是双回路,但一般人不清楚变电站的情况无法确认
二是低压部分,双变压器,各自有一排电柜,两排电柜都有开关出线到负荷上才称为双回路
回复
13楼
学习学习,到底谁说了算
回复
14楼
现在的事都需要具体问题具体分析,对于一个小区来说应该算双电源供电了。
回复
15楼
规范里好像说了:作为一级负荷用电的双电源,必须来自两个不同点的变电所电源。
回复
16楼
回复
17楼
电力系统只按规范办事,其不知电力规范滞后于电力网的发展。
回复
18楼
只能说规范未必完全适合现在的中国国情啊~
回复
19楼
由不同电源的两个变电站引来!
回复
20楼
一级负荷由双重电源供电,因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。所以这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或者来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。
回复
21楼
只要是分别从同一110KV变电站的两段10KV母线引电源,就没问题。
回复