PC级双电源(隔离型)两路进线要加两个断路器吗
thenfly
thenfly Lv.2
2012年08月16日 18:16:12
来自于断路器
只看楼主

对于PC级双电源(隔离型),有些说两路进线都要加断路器,更好的保护。有些说不用加,级数更多,供电不可靠。请问到底是该加还是不该加呢?

对于PC级双电源(隔离型),有些说两路进线都要加断路器,更好的保护。有些说不用加,级数更多,供电不可靠。请问到底是该加还是不该加呢?

未命名11111.jpg

免费打赏
question
2012年08月16日 22:14:15
2楼
PC级双电源(隔离型),就相当于一个隔离开关(只不过是接两路电源),只在下端接以个总断路器就行了。

请问楼主是怎么判断隔离型的?给个型号啊
回复
thenfly
2012年08月16日 22:26:16
3楼

比如ABB的OTM_C_D系列,如OTM250E4CD230C
回复
iamcmh
2012年08月17日 09:11:54
4楼
要看前面是放射式配电还是树干式配电。
树干式配电分支处要加保护电器。
回复
wbt1198791261
2012年08月20日 10:52:45
5楼
请问到底是该加还是不该加呢?
回复
liushibo422
2012年08月20日 11:21:33
6楼
好像pc级与CB级比较起来没有漏电保护,他只是相当于一套隔离开关。所以我个人认为还是加上比较好!
回复
wang461588872
2012年08月20日 11:36:29
7楼
回复
我是农场主
2012年08月20日 12:00:02
8楼
回复
william19988
2012年08月20日 15:12:58
9楼
个人认为:双电源转换开关重点在“转换”功能,在国外只有PC级,CB级是中国特色产物。其保护要靠转换开关后面的断路器实现后级保护,前级保护由上一级断路器保护实现。
个人之见,共探讨。
回复
htthcc
2012年08月20日 15:25:17
10楼
在转换开关后面加一个开关就够了吧。
回复
limianpeng
2012年08月20日 16:04:17
11楼
没必要加,后段保护就行了..........
回复

相关推荐

APP内打开