双电源转换后还要加断路器或隔离开关吗?
漫天飞雪
2008年06月02日 10:56:42
来自于断路器
只看楼主

双电源转换也可以处于隔离状态,配电屏出线处已有断路器保护,如果在末端经双电源转换后给单个回路供电,后面是要加断路器还是隔离开关,或是都不用加?为什么?

双电源转换也可以处于隔离状态,配电屏出线处已有断路器保护,如果在末端经双电源转换后给单个回路供电,后面是要加断路器还是隔离开关,或是都不用加?为什么?
免费打赏
chenchenzuo@co163
2008年06月02日 11:12:42
2楼

断路器
回复
wangxy-03
2008年06月04日 20:37:33
3楼
断路器,配出线路有故障时,可以断掉故障负荷。由于两路电源经过双切换后总是供电,不起到明显分断负荷的作用
回复
c283434618
2008年06月05日 12:54:09
4楼
双电源转换也可以处于隔离状态,配电屏出线处已有断路器保护,如果在末端经双电源转换后给单个回路供电,后面是要加断路器还是隔离开关,或是都不用加?为什么?

看看你是采用PC级或者是CB级ATSE PC级是只完成转换,不具备保护功能;CB级除了具有转换功能,还具有过负荷、短路保护功能。如果是采用PC级ATSE,要在它前端加设断路器。如果是采用CB级ATSE,就不需要了。

在ATSE后面只有一回路输出,就没有必要在ATSE后面加断路器了。总断路器+多个分断路器 是为了不因一个分回路故障而引起全部回路故障,以达到供电的可靠性。而你只有一回路,就没有必要多此一举了。对吗?
回复
hsr
2008年06月05日 20:24:30
5楼
如果是采用CB级ATSE,就不需要了。

如果使用CB级建议在前面加负荷开关,以便于检修时操作.
回复
sjhfh1
2010年06月25日 17:30:49
6楼
我也在困惑当中
回复

相关推荐

APP内打开