双电源箱专题,为您提供双电源箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源箱相关的专业交流讨论,更多双电源箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱
我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
双电源切换箱的接地问题
请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?
双电源切换箱数量的问题
消防泵房里有90KW的室内消防泵(一用一备),75KW的室外消防泵(两用一备),75KW的喷淋泵(一用一备),要各加一个双电源切换箱吗?如果共用一个双电源切换箱的话,总电流有600A左右,找不到合适的电缆了,求教?
双电源切换箱电路图疑问
低压双电源切换箱的接线问题
配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗?2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?
双电源切换箱与用电设备的距离
见过不少图纸,消防设备使用的双电源,有在就地设置双电源切换箱,也有分区域设置双电源切换箱然后再放射性供电。如果采用后者,那么用电设备与双电源切换箱的距离不应超过多长,有没有哪些具体规定?
两个防火分区两个双电源箱链式配电
两个防火分区两个双电源箱(每个箱子控制5个潜污泵控制箱),两个双电源箱子是否可以链式配电?潜污泵控制箱之间是否可以链式配电??
请教人防双电源和人防单元照明箱
问题1 请问人防电源双电源(设无战时发电机,小于5000平方米)市电:从建筑内的变压器的低配柜战时:从哪里来?(有没有所谓的战时电网啊,从来没看过,还是从本建筑物低配柜的另一根回路)问题2 人防区照明箱人防区平时为车库用(假设),那么通常该区域有普通照明箱,和应急照明箱.但是,由于该区域为人防单元,那么人防照明箱只有一个.由于战时和平时的末端灯具只有一套.请问,人防单元内究竟共用照明箱,还是设两个照明箱.我的想法是该人防区的照明回路(普通和应急)都按照应急回路,把公共照明箱和应急照明箱合并,是这样设计的吗?谢了
应急照明灯与双电源箱的矛盾
如带蓄电池的应急照明灯接应急照明双电源切换箱,双电源箱火灾时是不切断的,那么带蓄电池的应急照明灯仍处于浮充电状态,不会点亮,带蓄电池的疏散指示灯也不点亮,这样不是出问题了吗?请各位老大指点。
双电源切换箱执行国家标准
动力柜执行GB7251.1,配电箱执行GB7251.3,请问各位前辈双电源切换箱执行哪个国标:)
点击加载更多