低压双电源切换箱的接线问题
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2016年05月19日 17:03:22
只看楼主

配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗?2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?

配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗?
2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?
免费打赏
fitman
2016年05月19日 17:33:54
2楼
1、按规范,PEN要先进PE排。配电箱应设N排,PE排不能N排不能直接连通。N排应接在切换出关的N极出线端(实际这种情况选择用三极开关也是合理的)。
2、如果是建筑物的进线总箱,必须PE应再接地。如果是二级箱,与总箱距离较远,还是应再接地。
回复
smartspring
2016年05月20日 09:20:36
3楼
fitman 发表于 2016-5-19 17:33 1、按规范,PEN要先进PE排。配电箱应设N排,PE排不能N排不能直接连通。N排应接在切换出关的N极出线端(实际 … 进来学习一下。请教个问题,PE排应设置在哪里? 还有就是上面提到PE排和N排不能直接连通,在下理解是PE排和N排通过PEN线已经连通,即接了PE排后即为PE线,而没有接PE排的PEN线则变为N线,在下那里理解错了?期待您的回复。
回复
fitman
2016年05月20日 15:35:04
4楼
smartspring 发表于 2016-5-20 09:20 进来学习一下。请教个问题,PE排应设置在哪里? 还有就是上面提到PE排和N排不能直接连通,在下 …1、PE排设在配电箱(柜)里,也有设PE接线端子的。2、因为楼主的前提是4极切换开关,而PEN不能过开关,N则由开关出线端引出,故PE排与N排不能直接连通。
回复
smartspring
2016年05月20日 15:51:44
5楼
fitman 发表于 2016-5-20 15:35 1、PE排设在配电箱(柜)里,也有设PE接线端子的。2、因为楼主的前提是4极切换开关,而PEN不能过开关, … 谢谢您的回复。
回复
wangzhyhh
2016年05月23日 09:27:43
6楼
进来学习一下
回复
zz8269
2016年05月23日 09:39:59
7楼
按要求,配电箱中PE线和N线排各是各的。
回复
tianshangfei
2016年05月23日 17:18:21
8楼
进来学习一下
回复
zhaosin163
2016年05月23日 17:36:37
9楼
fitman 发表于 2016-5-19 17:33 1、按规范,PEN要先进PE排。配电箱应设N排,PE排不能N排不能直接连通。N排应接在切换出关的N极出线端(实际 …ABC,PEN的情况下,是不是PEN先通过PE排接地后再分成PE和N线,然后ABCN在进4P开关,N线经开关出线后接N排,是这样吗?
回复
学海一帆
2016年05月23日 23:21:14
10楼
画个图看看,怎么个接法?
回复
wang171468177
2016年05月24日 05:09:44
11楼
进来学习一下