低压双电源切换箱的接线问题
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2016年05月19日 17:03:22
只看楼主

配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗?2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?

配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗?
2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?
免费打赏
希望在前方
2016年05月24日 08:46:13
12楼
路过,进来看一下
回复
fitman
2016年05月24日 10:30:30
13楼
zhaosin163 发表于 2016-5-23 17:36 ABC,PEN的情况下,是不是PEN先通过PE排接地后再分成PE和N线,然后ABCN在进4P开关,N线经开关出线后接N排, …你的方案不行(只适合3极开关)。按规范,PEN接入PE排,从PE排出线到总开关的进线N极,再从总开关的出线N极引线到N排。个人认为更好的方案是PEN直接进总开关的N级,之前T接到PE排。可惜规范要求先进PE排。
回复
风平浪静02
2016年05月24日 11:15:46
14楼
fitman 发表于 2016-5-24 10:30 你的方案不行(只适合3极开关)。按规范,PEN接入PE排,从PE排出线到总开关的进线N极,再从总开关的出线 …我们也支持个人认为更好的方案是PEN直接进总开关的N极 如果接PE排,就不怕断零吗?”世上本无事庸人自扰之。“如果真的接N排有问题,那原本50×5的铜排,改作60×6,中间划一条线表示分开,一边标N一边标PE。把PE和N引出线,重复接地线都接在这块排上。看还有什么问题呢?
回复
fitman
2016年05月24日 11:30:34
15楼
风平浪静02 发表于 2016-5-24 11:15 我们也支持个人认为更好的方案是PEN直接进总开关的N极 如果接PE排,就不怕断零吗?”世上本无事庸人自扰 …规范的含义是与断N相比,断PE更可怕。我也认为多数场所先进N排比先进PE排更可靠(N线流过工作电流,少些连接点会使系统可靠些。PE线正常时没有电流,只要开始时接好了,后期如果没有外力的作用,很少会出现问题)。但要注意的是,PEN的分线处,不能接在同一个罗栓上,同样也不适合在开关接线端处分线。
回复
风平浪静02
2016年05月24日 14:24:22
16楼
fitman 发表于 2016-5-24 11:30 规范的含义是与断N相比,断PE更可怕。我也认为多数场所先进N排比先进PE排更可靠(N线流过工作电流,少些 …哈哈,你我闲聊,与规范无关。是不是可以这样理解,PE 是保护接地导体(线),暂时不考虑相保阻抗问题,因为 TT系统第二个T也是PE。这样PEN线先接N排,即使断线保护接地并没有失去。哪断PE更可怕,就无从谈起。当然相保阻抗也是需要考虑的,不过外露、外部可导电部分对地电位的距离没有因此而发生改变。我们如果把这个排当作PEN排,在这个排上进行接地,在这个排上进行N与PE的分离,不就没有七七八八的事情了吗?当然一个螺杆上面叠加超过3条以上的导线,可能是不合适的。
回复
w3502127
2016年05月24日 14:39:23
17楼
先顶了再说
回复
大脸猫81
2016年05月24日 15:29:56
18楼
学习了。。。
回复
wt999
2016年05月24日 16:20:07
19楼
进来学习一下
回复
fitman
2016年05月24日 18:37:12
20楼
风平浪静02 发表于 2016-5-24 14:24 哈哈,你我闲聊,与规范无关。是不是可以这样理解,PE 是保护接地导体(线),暂时不考虑相保阻抗问题, …从你我的讨论来看,是大家看问题的角度不一样(几年前的我和你处于同一角度)。现在的建筑电气配电是以人员安全为先,而且一般是以第三类未受培训的一般人员为保护对象的。所以很多以前电力系统中的观点和做法(很多体现在DL系列规程中)在建筑电气中是不合用的。象你说的TN-C-S系统中,PE失去了与PEN的连接只不过变成了TT系统,总比断N好。这点在建筑电气中是不能接受的。断N虽不好,只不过损坏设备;但由断PE变成的TT系统,由于没有了TT系统的必要保护措施(这个是原TN系统可能没有设置的),因而不能接受。同理,当有两PE线接在一个罗栓时(现实中非常容易见到),会出现一个设备因检修等原因要拆除PE线时,会让另一设备临时失去了PE线的保护,这也是现时建筑电气所不能接受的。总的来说,现时建筑电气对一般人员的保护是达到了前所没有的高度,甚至于延伸到变配电房这类专业场所,造成规范之间的打架,也是没办法的事。
回复
风平浪静02
2016年05月25日 14:21:32
21楼
fitman 发表于 2016-5-24 18:37 从你我的讨论来看,是大家看问题的角度不一样(几年前的我和你处于同一角度)。现在的建筑电气配电是以 …断N虽不好,只不过损坏设备; 可能过于乐观。有事故通报案列,1、一个妇人使用电吹风电击死亡。调查发现;由于总电源断零,导致该妇人当时使用电源电压为320V。由于过电压使电吹风过热,损坏电吹风绝缘,是妇人电击死亡的主要原因。2、有一个小孩发现电视机冒烟,在关闭电视机时发生电击死亡。调查发现也是总电源断零,导致该次事故的发生。当然,相保阻抗对于切断电源有着很重要的作用。但是,保护的配备是我们的认识问题,不是技术上的障碍。对于让断零来警告人们注意断PE的逻辑是否有些牵强。1、是电流大容易产生故障,还是电流小容易产生故障?按照个人几十年学习工作得到的实际情况,应该是前者。(你也认为,PE正常情况下经过电流很小,不容易产生故障)。2、我们应该是从PEN中分离出N,还是应该从PE里分离出N呢?回答也应该是前者,因为PE里不应该有N的成分。3、既然PE那么重要而N也不能少,为什么我们要分两块铜排来做呢?我们不要这块若人争议的小铜排不就没事了吗。我们后面的N出线,是不是都要把PE线与N线压在同一个端子上,都保证在断PE前,一定先断零呢。正如你所说,当一个PE端子检修时可能临时失去保护接地。那么也让其断零警告后面注意是否好呢?谁又能够保证PE线不断呢。 那种破坏原系统正常运行的意识,我们认为是很难达到预期效果的,是防不胜防的。