低压双电源供电系统两台主进与母联之间能否同时实现手动、自投自复和自投不自复三种功能。
低压双电源供电系统两台主进与母联之间能否同时实现手动、自投自复和自投不自复三种功能。
2楼
最近接到一个工程,要求实现这三种功能,但以前我只做过手动、自投自复功能或手动、自投不自复功能的,没做过同时实现三种功能的,工程很急,请各位高手指点一下,谢谢了!
回复
3楼
应该可以.....用PLC实现吧.
回复
4楼
PLC是什么,我以前做的是通过转换手柄实现的。
是不是很菜?
回复
6楼
PLC是可编程控制器,你可以问问西门子的PLC供货商。
回复
7楼
对啊!选智能型的控制单元,然后在产品选定时标好你的切换方式,自然会给你编进去的!
回复
8楼
通过二次回路的更改可以实现吗?例如:能否在母联柜的自复回路上加一连接片,当选择自投不自复时将此连片断开,使电源恢复后的进线柜无法通过联锁断掉母联柜,从而实现自投不自复。盼回复!
回复
9楼
订配电屏的时候写上你的要求,开关厂可以按你的要求帮你实现的。 是通过二次回路控制的。
回复
10楼
通过二次回路是可以实现的,我做过。自复功能回路上要加连接片来完成。
回复
11楼
谁有这方面的二次原理图,上传一份。
回复
12楼
有一种装置是智能控制的。能解决这个问题。
回复