[求助]低压双电源供电系统两台主进与母联之间能否同时实现手动、自投自复和自投不自复三种功能。
sammy@dq
sammy@dq Lv.2
2004年06月29日 10:36:24
只看楼主

低压双电源供电系统两台主进与母联之间能否同时实现手动、自投自复和自投不自复三种功能。

低压双电源供电系统两台主进与母联之间能否同时实现手动、自投自复和自投不自复三种功能。
免费打赏
xuxianjie
2009年03月16日 21:39:12
13楼
自己做太复杂了
ABB有一种控制器DPT/TE可以
不过要实现三种功能需要特殊订做
回复
xuemanbinghe
2009年03月17日 09:16:19
14楼
转换开关用三档位的,不用增加其它元件,不一定要用PLC
回复
xuxianjie
2009年03月17日 11:26:44
15楼

有那么简单吗?
1 保护动作时转换要失效
2 检测功能要求需要
3 三台之间的电气互锁(非常复杂)
4 高可靠性的要求
回复
wxws_2009
2009年03月17日 11:58:07
16楼
不知道各位有没有做过施耐德塑壳开关实现带母联短路器两路市电切换?
断路器如果采用施耐德开关,是否能用ABB控制器DPT/TE实现上述功能?
回复
xuxianjie
2009年03月17日 12:29:32
17楼

主要看电机的控制电路是否相同
因产品差异
如果造成产品不能正常工作,厂家可能会判定是你使用问题
这点还需注意
回复
wxws_2009
2009年03月17日 13:01:34
18楼

我的设备是是两台同样的UPS,您那有实现的控制原理图吗?我这有个工程要用到,我就想看看它是怎们实现的
回复