某建筑低压双电源进线,每路3根240的电缆,预埋进线套管间距有什么要求吗?分2层,每层3根可以吗?谢谢!
某建筑低压双电源进线,每路3根240的电缆,预埋进线套管间距有什么要求吗?分2层,每层3根可以吗?谢谢!
2楼
应该没有问题的
回复
3楼
双电源进线说明本建筑应该有重要负荷,为了保障重要负荷的可靠供电,进线应该分开从不同的位置入户,这样,当某一路出现故障或检修时,不会影响另一路的正常供电。我不同意你从一个点进线。
回复
4楼
dxy519兄,有规范依据吗?
我看了一些图籍,好象都是从一个点进线,最多高低压从同一位置进线,埋了30根SC150的套管,外皮间距150。
就是《现代建筑电气设计图萃》,刘宝林编的。
回复
5楼
我顶!嘿嘿...
回复
6楼
想法不错 可行性较差
回复
7楼
应该不违反规范吧!
我经常就是这样做的.
看了上面的讨论.
真是汗颜!
看来以后需要好好考虑考虑到底合适不合适了!
回复
8楼
呵呵,学习无止境
回复
9楼
可以一起走的,双电源是一用一备的不应该影响抢修,在说电缆除非机械损伤否则在进线管里坏的几率很小。
回复
10楼
这个问题还是要考虑的。目前我们的做法是能分开的尽量把两路电源电缆分两个通道走。是在分不开的,就分开走同一通道的两边。
回复
11楼
我赞成
回复