只看楼主

低压双电源系统,单母线分段.1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?

低压双电源系统,单母线分段.

1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?

如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?

或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?

2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?

也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?

不知道实际做法怎么样的,请各位仁兄指教!

免费打赏
question
2007年09月26日 08:25:41
2楼
怎么越来越冷清了
回复
hj751002
2008年06月09日 15:34:22
3楼
也迷糊,顶一下
回复
lingxuct
2008年06月09日 17:01:57
4楼
双电源(进线)无功补偿可以这样做:
分列运行时,各自分段控制。单电源运行时,用进线开关的辅助接点(常闭)强行使本段电容全部投运,另一段仍自动调节。我想,一个进线带全部负荷时,一段的电容投入,不会过补偿吧?
回复
electricity
2008年06月09日 21:01:23
5楼
1. 手动模式

2. 不常用的接线
回复
qian68747
2008年06月10日 09:00:59
6楼
本人基本同意4楼的看法.
我单位就是这样,一个变压器停用时,我们早晨上班在负荷开始增大时把断开变压器的那个补偿电容全部手动投入,让运行变压器的电容自动控制.但是由于单位晚上负荷很小要过补,所以在下班时把停用变压器的电容再退出.
我们单位有个负荷较大的超市,所以几乎电容投入和推出时间和超市营业时间一致.
回复
huanghaifeng
2008年06月10日 10:11:13
7楼
常用办法就是根据负荷手动投故障侧电容,让正常运行侧电容自动投切.小负荷时切记要关手动投入的电容.