煤矿井下高低压开关柜无线测温系统方案——安科瑞 严新亚
acrelyxy
acrelyxy Lv.2
2023年01月04日 09:52:55
只看楼主

1.引言 变电所是煤矿非常重要的供电设备,它们的好坏直接影响煤矿的正常生产及安全运,因 此,很有必要对变电所进行实时的在线监测,有利于及时发现变电所的故障,并及时检修。目前煤矿采取的措施是人工巡检,依靠巡检人员使用手持式红外测温仪对设备温度进行检测,需要人工操作,不能实现在线监测,因此采用的检修方式为定期检修更换元件,对于 负荷不是特别大的供电设备可以采取这种检修方式,但对于负荷特别大所成的异常发热引起的设备故障,根据国内外相关领域专家的分析,预期型检修是比较适合该种设备的检修方式之一。而无线在线监测系统可以对监测点的温度进行实时在线监测,实时显示当前温度,通过数据分析预测触点的故障趋势和温度变化率,保存与分析历史数据和异常数据,当温度超限时能及时报警,并准确提供电缆、触点的故障部位,这是实现预期型检修方式的重要途径。

1.引言

变电所是煤矿非常重要的供电设备,它们的好坏直接影响煤矿的正常生产及安全运,因 此,很有必要对变电所进行实时的在线监测,有利于及时发现变电所的故障,并及时检修。目前煤矿采取的措施是人工巡检,依靠巡检人员使用手持式红外测温仪对设备温度进行检测,需要人工操作,不能实现在线监测,因此采用的检修方式为定期检修更换元件,对于 负荷不是特别大的供电设备可以采取这种检修方式,但对于负荷特别大所成的异常发热引起的设备故障,根据国内外相关领域专家的分析,预期型检修是比较适合该种设备的检修方式之一。而无线在线监测系统可以对监测点的温度进行实时在线监测,实时显示当前温度,通过数据分析预测触点的故障趋势和温度变化率,保存与分析历史数据和异常数据,当温度超限时能及时报警,并准确提供电缆、触点的故障部位,这是实现预期型检修方式的重要途径。


2.井下高低压开关无线测温系统方案

2.1 系统组成

井下高低压开关无线测温系统包括矿用隔爆型测温主机、无线温度传感器以及井上系统监控主机等。考虑井下的工作环境,测温主机采用隔爆型,可实现多通道下的光转换,为直观了解其运行状况,设置有多种预警指示灯,系统精度更高且分辨率更强;提供网口、串口、USB等多种接口方式,可以将监测数据通过矿上已有的通讯监控网络传输到地面,从地面进行远程监控。

所用温度传感器响应时间短,监测精度高,结构合理,可保障系统的稳定运行。

2.3 系统架构及特点

该系统抗电磁干扰能力强,可适应在恶劣的电磁环境下对设备的温度进行监测,同时数字传感和通讯技术的应用使系统更加准确、稳定、可靠。该系统由4部分组成,分别为无线温度传感器、测温通讯终端、工作站及管理中心。各系统间分工明确,密切配合,共同保障系统的稳定运行,其结构如图1所示。

15f680b925652df7da148501468db07f.png

图1 系统结构

3.无线测温产品介绍

a. 电池供电型无线温度传感器

安装于发热部位,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。

目前无线温度传感器有三款:

图片

b. CT感应取电无线温度传感器

安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。

目前无线温度传感器有两款:

图片

安科瑞无线测温就地显示配置:

ASD300/320智能操控装置可连接12路无线温度传感器,ARTM-Pn无线测温装置可连接18路无线温度传感器,无源(CT取电)方式为ATE300(捆绑式安装),有源(电池供电)方式为ATE100(螺栓式安装,主要用于电缆/铜排等螺丝固定的搭接点)和ATE200(表带式,主要用于断路器触头等接点捆绑安装,因安装较ATE100更方便,电缆/铜排等搭接点也常选用)。

图片


无线测温带操显功能(就地显示)

Acrel-2000T/B无线测温壁挂式监控设备,内存4G,硬盘128G,以太网口,显示器12寸,分辨率800*600,可选Web平台/App服务器,柜体尺寸480*420*200(单位mm),配置IPAD,安装ACREL-2000/T软件。就地实时显示温度分布以及报警等详细参数。

图片

无线测温采集设备配置方案



免费打赏