低压双电源切换装置进线开关用隔离、负荷还是断路器?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2005年11月29日 00:06:29
来自于断路器
只看楼主

低压双电源切换装置进线用隔离开关、负荷开关还是断路器?

低压双电源切换装置进线用隔离开关、负荷开关还是断路器?
zuoxaomin
2005年11月29日 08:38:54
2楼
首先看你双电源切换开关是选的什么方式的开关,:

1,双电源:抽出式断路器; 进线:可以不要,直接切换
2,双电源:固定式断路器; 进线:隔离开关
3,双电源:负荷开关; 进线:断路器
4,双电源:接触器; 进线:断路器
回复
peter00007
2005年11月29日 08:43:06
3楼
双电源切换进线装置大多数相当于两只负荷开关并联。其本身的过流保护能力很弱,一般在无负载情况下进行切换。所以一般在双电源装置进线后加装断路器进行保护,或在进线侧装两只断路器作进线保护。加装隔离开关是在双电源后有断路器保护的情况下为保证检修安全而设。一般该配电回路中不使用负荷开关。
回复
renshenghebi
2006年06月09日 16:05:36
4楼
很有帮助,谢谢!
回复
ws550998758
2006年06月10日 20:56:54
5楼
不错
回复
tengyule
2006年07月07日 20:01:51
6楼
CB级双电源转换有过电流和短路保护的 前面加隔离开关方便检修
PC级前加装刀熔开关或断路器就可以了
回复

相关推荐

APP内打开