什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱
pjjune
pjjune Lv.2
2006年09月26日 01:42:14
来自于防雷减灾
只看楼主

我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。

我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
mmhwe
2006年09月26日 09:47:47
2楼


在你的内容里就是消防负荷和非消防负荷了
回复
pjjune
2006年09月26日 10:19:01
3楼
哪请问一下化繁为简,一般还有哪些设备属于消防负荷,哪些属于非消防负荷,是不是属于消防负荷的,都是要接双电源箱的呢??
回复
mmhwe
2006年09月26日 16:44:33
4楼


消防水泵、消防电梯、防烟排烟设备、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备都属于消防负荷,消防负荷最低负荷等级也得为二级,为满足其供电要求有时候需采用双回路、双电源或双电源+应急电源等供电方式。
回复
pjjune
2006年09月27日 15:03:00
5楼
还想请问一下,消防负荷的等级如何定的,一级与二级有什么不同,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开