双电源切换箱数量的问题
kaye333
kaye333 Lv.2
2015年01月02日 12:06:57
只看楼主

消防泵房里有90KW的室内消防泵(一用一备),75KW的室外消防泵(两用一备),75KW的喷淋泵(一用一备),要各加一个双电源切换箱吗?如果共用一个双电源切换箱的话,总电流有600A左右,找不到合适的电缆了,求教?

消防泵房里有90KW的室内消防泵(一用一备),75KW的室外消防泵(两用一备),75KW的喷淋泵(一用一备),要各加一个双电源切换箱吗?如果共用一个双电源切换箱的话,总电流有600A左右,找不到合适的电缆了,求教?
kaye333
2015年01月02日 12:22:50
2楼
求教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
云飘飘
2015年01月03日 08:17:59
3楼
如果不经济,最好还是分开。
回复
lingxuct
2015年01月03日 10:55:25
4楼
消防泵房设配电室,配电系统有停电自启的发电机。

不考虑用双电源切换吧?
回复
kaye333
2015年01月03日 12:34:35
5楼
ccc___ 发表于 2015-1-3 10:55 消防泵房设配电室,配电系统有停电自启的发电机。不考虑用双电源切换吧?消防泵房里只有消防泵,喷淋泵等一些水泵,配电室、柴油发动机房在其他房间
回复
lingxuct
2015年01月03日 12:53:53
6楼
kaye333 发表于 2015-1-3 12:34 消防泵房里只有消防泵,喷淋泵等一些水泵,配电室、柴油发动机房在其他房间消防泵用电的配电室远离大功率水泵,设计不合理!把消防泵接到发电机能供电的母线上!
回复
通通
2015年01月04日 08:46:26
7楼
那就两个双电源转换开关,各带一部分负荷
回复
学海一帆
2015年01月04日 10:17:10
8楼
7楼意见较好。
90kW做一个,75+75kW做一个。进2x2共4条电缆。
回复
星夜梦话
2015年01月04日 11:47:59
9楼
了解,谢谢了
回复
jianzhudianqi
2015年01月05日 05:56:21
10楼
路过学习了!!!
回复
勇者无疆
2015年01月05日 08:25:25
11楼
2X2四根电缆分开做。最好走母线
回复

相关推荐

APP内打开