消防泵房里有90KW的室内消防泵(一用一备),75KW的室外消防泵(两用一备),75KW的喷淋泵(一用一备),要各加一个双电源切换箱吗?如果共用一个双电源切换箱的话,总电流有600A左右,找不到合适的电缆了,求教?
消防泵房里有90KW的室内消防泵(一用一备),75KW的室外消防泵(两用一备),75KW的喷淋泵(一用一备),要各加一个双电源切换箱吗?如果共用一个双电源切换箱的话,总电流有600A左右,找不到合适的电缆了,求教?
12楼
各自带一个双电源切换箱
回复
13楼
用两个双电源箱不就好了
回复
14楼
一台800A双电源开关,配2组2根WDZN-YJ(F)E-3*240+2*120的电缆就可以了。
回复
15楼
进来学习学习
回复
16楼
各自一个双电源切换开关吧,因为负荷都比较大
当然,90一个,75+75一个也可,规范说末端配电箱引至相应设备,可采用放射式供电。
回复
17楼
就消防,还是分开的好
回复
18楼
一般这种线路不会特别长,设在一起用一套双电源切换!并电缆!