双电源切换箱的接地问题
ysj123456789
2006年12月27日 10:17:59
只看楼主

请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?

请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?
tcf8888714
2006年12月27日 15:45:47
2楼
不要吧
回复
salaamwp
2006年12月29日 17:54:48
3楼
请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?

解答:在TN-C-S系统中,从外部引入的电源若均为三相五线制,进入切换箱后,两个电源的PE线和N线均应接入箱内的PE排和N排上。切换箱内的PE排和N排是根据需要设置的。若均为三相四线,那么,切换箱内的也应只有PEN排。