双电源切换箱与用电设备的距离
kaven8899
kaven8899 Lv.5
2005年07月22日 09:07:34
只看楼主

见过不少图纸,消防设备使用的双电源,有在就地设置双电源切换箱,也有分区域设置双电源切换箱然后再放射性供电。如果采用后者,那么用电设备与双电源切换箱的距离不应超过多长,有没有哪些具体规定?

见过不少图纸,消防设备使用的双电源,有在就地设置双电源切换箱,也有分区域设置双电源切换箱然后再放射性供电。如果采用后者,那么用电设备与双电源切换箱的距离不应超过多长,有没有哪些具体规定?
tomasy
2005年07月22日 10:29:43
2楼
如果要保证末端切换,则带有机房的消防设备(排烟风机,消防泵,喷淋泵等)在机房设双电源切换箱。不带有机房的消防设备(防火卷帘等)可在一个防火分区设一个双电源切换箱然后再放射性供电。至于距离要进行压降等校验确定。
回复
plainlife
2005年07月22日 12:12:10
3楼
顶一下!盼望有高手解答,也跟着学习学习!
回复
caihao872
2005年07月22日 16:46:57
4楼
同意二楼的说法,
我也是这么做的!
回复
tangpeng322
2006年12月29日 20:33:49
5楼
顶一下!盼望有高手解答,也跟着学习学习!
回复