消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位
huang81990412
2014年01月20日 21:57:26
只看楼主

如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)

如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在 配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
y806099267
2014年01月20日 22:31:03
2楼
我现在工程就是普通电梯(非消防电梯)的末端双电源箱设计在配电间内 机房内只是一个单电源箱、但是和消防有关的双电源箱没有见过这样设计的。有没有相关的规范 、很期待业内高手的解答
回复
tyxiaoojun
2014年01月21日 11:45:28
3楼
消防风机控制箱的配电电源只要是双电源就可以,双电源切换箱是不是靠近风机配电箱没强制要求,但电梯的双电源切换箱必须在电梯机房内,这是我们这里消防的验收惯例.
回复
云飘飘
2014年01月22日 06:59:21
4楼
需要在末端切换
回复
wjql3002
2014年01月22日 07:32:16
5楼
同意板凳师傅讲解
回复
lsc19590714
2014年02月06日 17:06:37
6楼
为了安全可靠,需要在未端转换。双电源转换开关可以与风机控制箱装在一个箱体内。
回复
陶涛01
2014年02月13日 10:41:47
7楼
《建筑防火设计规范》2006 P62
11.1.5消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
回复
huang81990412
2014年02月13日 23:03:26
8楼
谢谢各位的指导!:):):):):):)