总等电位联接专题,为您提供总等电位联接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与总等电位联接相关的专业交流讨论,更多总等电位联接相关内容请访问
土木在线论坛
!
有关总等电位的一个问题
请教大家一个问题:室外水景除了做局部等电位以外,在附近的电源箱(室外落地设置,电缆从低压配电室埋地引入)处需要做总等电位吗?大家知道建筑物内部电源进线肯定是要做MEB的.我认为室外在有些情况也是要做的.若要做,那么参照哪个标准图集?
关于总等电位的如何连接问题
真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了
接地可否不用总等电位联接端子MEB
各进出建筑物的金属管用25*4的镀锌扁钢与预埋100*100*6镀锌钢板焊接在用40*4扁钢与接地装置(基础钢筋)联接这样可否不用在放置MEB端子板??请教
请教总等电位联结的问题
请教总等电位联结中的各个被联结装置是独自联结到总等电位联结端子板?还是可个别多个装置串联后在联结到总等电位联结端子板上?提前谢谢您的回复。
厕所局部等电位联接可以取消吗
现在规范中要求厕所作等电位联结装置,但厕所没有中如果没有什么金属构件或设备那么厕所中等电位联结装置可以不做吗?违反图纸审查要点吗?
浴室局部等电位联接的困惑????
根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?
关于等电位联接线的3个问题?
1、铜线区间为6≤一般为0.5×PE≤ 25 。为什么要规定最大值25呢??2、钢应大于等于50mm²(最小值),如-40×4=160 就可以。那么针对钢材有没有一个一般值或者最大值呢?换句话说和25mm²铜线相同电导值的钢材料是多大截面呢?3、如果变配电房一般不在最底层,MEB一般位于变配电房,那么MEB和基础接地网之间通过什么相连呢?柱(剪力墙)内主筋还是另外敷设镀锌扁钢或者铜线呢?
关于卫生间等电位联接的思考
按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。
一个建筑可以有几个总等电位
有这样的一个建筑,地下2层,利用地下2层基础的钢筋作为接地装置,但是一般的各种进户管线都从地下1层,这时候等电位应该如何做,可以不可以在地下2层(有人防要求,人防设备较多)设1个总等电位箱在地下1层也设置一个总等电位箱???在由对于一个建筑物2个单元(对称),配电间设置了2个,总等电位是不是也可以设置2个呢??欢迎大家来讨论。
总等电位联结将成为历史
在电气领域,总等电位联结(MEB)是指 在保护等电位联结中,将总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起(取自GB 50054-2011) ,以确保它们在电气故障或雷击等情况下保持相同的电位。有助于减少电流通过人体的可能性。显然,总等电位联结是保护等电位联结的一种。 但是,近些年的国际、国内标准,MEB越来越少的被引