精华汇总
等电位联接端子
更多
等电位联接箱
总等电位联接
等电位联接安装
等电位接地端子
等电位端子箱
等电位端子盒
局部等电位端子
等电位端子作用
等电位联结端子
等电位联接测试仪
建筑物等电位联接
等电位联接测试记录
等电位联接安装02d501-2
等电位联接器
局部等电位端子箱
总等电位端子箱
等电位接地端子箱
等电位端子板
等电位端子箱的作用
卫生间等电位端子
td28等电位端子箱
等电位端子箱作用
等电位联结端子箱
等电位连接端子
等电位联结端子盒
#
等电位联接端子
#
300
等电位联接端子专题,为您提供等电位联接端子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等电位联接端子相关的专业交流讨论,更多等电位联接端子相关内容请访问
土木在线论坛
!
接地可否不用总等电位联接端子MEB
各进出建筑物的金属管用25*4的镀锌扁钢与预埋100*100*6镀锌钢板焊接在用40*4扁钢与接地装置(基础钢筋)联接这样可否不用在放置MEB端子板??请教
关于等电位联接线的3个问题?
1、铜线区间为6≤一般为0.5×PE≤ 25 。为什么要规定最大值25呢??2、钢应大于等于50mm²(最小值),如-40×4=160 就可以。那么针对钢材有没有一个一般值或者最大值呢?换句话说和25mm²铜线相同电导值的钢材料是多大截面呢?3、如果变配电房一般不在最底层,MEB一般位于变配电房,那么MEB和基础接地网之间通过什么相连呢?柱(剪力墙)内主筋还是另外敷设镀锌扁钢或者铜线呢?
关于卫生间等电位联接的思考
按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。
关于等电位端子箱的安装问题
就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持
关于等电位端子箱的问题求助
电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?
厕所局部等电位联接可以取消吗
现在规范中要求厕所作等电位联结装置,但厕所没有中如果没有什么金属构件或设备那么厕所中等电位联结装置可以不做吗?违反图纸审查要点吗?
菜鸟问题等电位端子的问题
现在很多的图纸上都要做局部卫生间等电位端子,请问具体如何做法呢,是从避雷引下线上引一根钢筋到卫生间里,再把卫生间里的外露金属接到上面去吗,那卫生间里的插座上的PE线要不要也接上去呢,如果卫生间里没有金属的东西,插座上的PE线也不要接上去,那是不是把钢筋留到一个线盒里就行了?
浴室局部等电位联接的困惑????
根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?
[求助]有关等电位端子接线问题
改造卫生间开门处有一个等电位端子箱,因为要开个门只有移位,把钢筋锯断了盒子移另一面墙上。想问能直接用铜线把两根断了的钢筋接上吗?或者盒子不要直接绑铜线牵线出去连金属件行不行?还是非得把钢筋焊一起再把金属件牵线连进盒子里?谢谢……
等电位联接箱安装高度问题?
请问各位大虾有无听过等电位联接箱的安装高度要求1.5米以上这个问题呢?有独到见解可回复或发邮件:caozhicong@163.com多谢支持!
点击加载更多
APP内打开