根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?

根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?
免费打赏
jiaruoshuang
2010年08月13日 11:38:22
2楼
我觉得是,按照等电位的定义,就是连到一块
但是实际上水管都是PVC管,也没法连,但是设计还是按照规范设计
回复
iamcmh
2010年08月16日 09:02:34
3楼
民规
12. 9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:
2 建筑物除应采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。
辅助等电位联结应将 0、1及2区内所有 外界可导电部分与位于这些区内的 外露可导电部分的保护导体连接起来。
回复