今天参加图纸会审,就多层住宅中卫生间局部等电位联结的做法与监理方产生了分歧。我们认为卫生间的局部等电位板与卫生间的底板钢筋网联结即可,监理方认为还应与卫生间的柱内竖向主筋焊接并引至总等电位板。不知各位大师对此有何高见?欢迎发表意见,小弟在此先谢谢各位了。
今天参加图纸会审,就多层住宅中卫生间局部等电位联结的做法与监理方产生了分歧。我们认为卫生间的局部等电位板与卫生间的底板钢筋网联结即可,监理方认为还应与卫生间的柱内竖向主筋焊接并引至总等电位板。不知各位大师对此有何高见?欢迎发表意见,小弟在此先谢谢各位了。
2楼
按规范是要使用的,但是许多在装修中未用上,包括高层建筑,请问那些编制此规的高人们家中是否已利用了等电位板?
回复
3楼
卫生间等电位板是肯定要做的,至于在装修时是否利用那是住户自己的事。作为设计是一定要预留局部等电位板的。
回复
4楼
本人是设计院的,不知各位做设计的朋友在住宅工程设计中对此是如何做的啊?
回复
5楼
标准图籍中没有和总等电位相连,只和底板钢筋相连。
我们这里的做法和你是一样的
回复
6楼
监理错了,局部等电位,顾名思义...
回复
7楼
监理方认为局部等电位板不和总等电位板联结就无法做接地电阻的测试,而且很肯定的是现在的新建住宅气象主管部门要做防雷接地验收和测试工作。其中卫生间局部等电位联结也要求做接地电阻测试,而有具体的接地电阻测试标准。达不到标准的不予通过验收。不知各位师兄你们那里有没有这样的说法啊?
回复
8楼
我觉得有插座地线与总配电箱连接就可以了,不必需局部等电位箱。但如果要做的话,就必须和总的等电位连接。才能保证等电位的接地良好。
回复
9楼
按照国标的图集上并未给出局部等电位联结与总等电位端子箱连接的做法,个人认为,可采取BV-1X6导线与户内配电箱PE线相连,或采用40X4镀锌扁钢与总等电位箱 连接更好.
回复
10楼
同意三楼意见,本人是做施工的此事常见
回复
11楼
http://www.dqsj.com/有这个问题的讨论,你可以去看看