今天参加图纸会审,就多层住宅中卫生间局部等电位联结的做法与监理方产生了分歧。我们认为卫生间的局部等电位板与卫生间的底板钢筋网联结即可,监理方认为还应与卫生间的柱内竖向主筋焊接并引至总等电位板。不知各位大师对此有何高见?欢迎发表意见,小弟在此先谢谢各位了。
今天参加图纸会审,就多层住宅中卫生间局部等电位联结的做法与监理方产生了分歧。我们认为卫生间的局部等电位板与卫生间的底板钢筋网联结即可,监理方认为还应与卫生间的柱内竖向主筋焊接并引至总等电位板。不知各位大师对此有何高见?欢迎发表意见,小弟在此先谢谢各位了。
12楼
监理对 在图集中LEB和MEB是要加设镀锌扁钢或导线连接的
回复
13楼
监理对~与卫生间的柱内竖向主筋焊接,焊主筋至总等电位板,安全。
回复
14楼
1、等电位和接地是两个概念。
2、卫生间局部等电位不需要和建筑物总等电位端子箱联结。
3、卫生间局部等电位联结测试不是测接地电阻,而是测联结导体的电阻。
回复
15楼
柱内竖向主筋焊接,不用引至总等电位板。
个人意见。
回复
16楼
对于MEB和LEB的概念定义、适用范围、联结做法大家可查阅02D501-2-3
~5,够清楚了,如果实在不明白,P16的示意图应该看得明白了吧?
14楼总结的3点应该是结论性的东西了,赞成。
回复
17楼
卫生间局部等电位联结测试工作是在气象部门主持下进行的,他们究竟是测接地电阻还是测连接导体的电阻我也不能确定,我也是听监理工程师说的。我支持你的说法。请问14楼:你们那里的气象部门也要做局部等电位测试工作吗?
回复
18楼
1、个人还没有见到气象局来作卫生间联结导体测试。
2、个人认为,卫生间的等电位联结不属防雷范畴。
3、卫生间外墙上的金属窗等的防侧击雷也只是建筑物高度大于30m时才要求。
回复
19楼
MEB和LEB没有上下级的关系,没必要连
以前论坛中也讨论过这个话题
可以去查阅