今天参加图纸会审,就多层住宅中卫生间局部等电位联结的做法与监理方产生了分歧。我们认为卫生间的局部等电位板与卫生间的底板钢筋网联结即可,监理方认为还应与卫生间的柱内竖向主筋焊接并引至总等电位板。不知各位大师对此有何高见?欢迎发表意见,小弟在此先谢谢各位了。
今天参加图纸会审,就多层住宅中卫生间局部等电位联结的做法与监理方产生了分歧。我们认为卫生间的局部等电位板与卫生间的底板钢筋网联结即可,监理方认为还应与卫生间的柱内竖向主筋焊接并引至总等电位板。不知各位大师对此有何高见?欢迎发表意见,小弟在此先谢谢各位了。
22楼
同意ted160的意见。
另外,你看看王老的《低压电气装置设计安装和检验》。
回复
23楼
监理对 在图集中LEB和MEB是要加设镀锌扁钢或导线连接的
回复
24楼
以下是引用tornado在2005-01-27 08:45:08发表的内容:
柱内竖向主筋焊接,不用引至总等电位板。个人意见。
ding
做过施工和甲方。
回复
25楼
住宅卫生间局部等电位板必须与总等电位板联接!
原因:局部等电位的测试电阻达不到要求,等电位它实际是一种保护电路,它必须与自然接地体连接才能起到保护作用。目前我们已在逐步使用三相五线制线路,即A 、B、 C、 零线和保护线。
回复
26楼
14搂讲的正确,LEB没必要跟MEB连接,好像也不能跟住户配电箱PE线连接,说是增加了引入危险电压的可能。
回复
27楼
我认为卫生间等电位要和接地极或接地网连接,就地利用柱主筋或镀锌扁钢引下.而总等电位一般在总电源入口处,他也是和接地极或接地网连接的.说白了,它们其实就是相通的,楼主可能理解为LEB必须从MEB上引了,没有这个必要.
楼主说的也有道理,因为卫生间钢筋网片利用22#镀锌铁丝绑扎,通过柱主筋也是一直连接到基础钢筋网,它在测接地电阻时,一般也年达到要求,故施工时引下就省掉了,这样好不好,我一不好说.
回复
28楼
回楼上的话,其实这不是一个“近似”“相当于”的问题,而是一个概念性的问题,折抄一段02D501上的说明。
“辅助等电位联结与局部等电位联结的联系及区别:在建筑物做了总等电位联结之后,在伸臂范围内的某些外露可导电部分与装置外可导电部分之间,再用导体附加连接,以使其间的电位相等或更接近,称为辅助等电位联结。其有效性亦可采用上式进行校验。(R<=U/Ia=50v/(10In))局部等电位联结可看作在一局部场所范围内的多个辅助等电位联结。”
所以不能以测试接地电阻来效验局部等电位的有效。
回复
29楼
以下是引用hs30在2005-01-25 15:43:40发表的内容:
卫生间等电位板是肯定要做的,至于在装修时是否利用那是住户自己的事。作为设计是一定要预留局部等电位板的。
回复
30楼
按照国标的图集上并未给出局部等电位联结与总等电位端子箱连接的做法,个人认为,可采取BV-1X6导线与户内配电箱PE线相连,或采用40X4镀锌扁钢与总等电位箱 连接更好.以下是引用xujinzhan在2005-01-26 10:17:11发表的内容:
一般住宅,可以采用卫生间局部等电位箱与户配电箱PE线线连接,另外再与本层钢筋可靠联接,就可以了
回复
31楼
如果浴室内无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外PE线相连,因PE线会因别处故障而引入电位。
如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
回复