精华汇总
等电位端子板
更多
端子板外部接线
等电位端子
等电位接地端子
等电位端子箱
等电位端子盒
局部等电位端子
等电位端子作用
等电位联结端子
等电位联接端子
局部等电位端子箱
总等电位端子箱
等电位接地端子箱
等电位端子箱的作用
卫生间等电位端子
td28等电位端子箱
等电位联接端子箱
等电位端子联接箱
等电位端子箱作用
等电位联结端子箱
等电位连接端子
等电位联结端子盒
等电位端子连接箱
等电位联结端子箱怎么用
等电位端子箱规格
等电位端子规格
#
等电位端子板
#
300
等电位端子板专题,为您提供等电位端子板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等电位端子板相关的专业交流讨论,更多等电位端子板相关内容请访问
土木在线论坛
!
等电位联结端子板的问题
请问等电位联结端子板在预算中套那部分的定额(我是广东的)?在广东的定额中没有等电位联结端子板的分项,请教各位到底应该怎样算?谢了
等电位端子板的大小问题。
1、每层局部等电位的连接问题:施工时已经预留了40*4的镀锌扁铁,现施工单位安装局部等电位箱的时候里面配的铜板为40*1的,比较薄,个人认为不行,但是又找不到依据,就是局部等电位箱里面所配备的铜板为多大比较合适。2、卫生间的局部等电位箱可以配扁钢的吗?如可以,扁钢应该用多大?如用铜板,应用多大尺寸的,谢谢。
关于卫生间局部等电位端子板
工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
各卫生间等电位端子板需要联结那些设备?
以下是我理解的不知对否:卫生间等电位连接目的是让处在其中的人所接触到的正常情况下不带电的设备在等电位,所以等电位端子板一方面把卫生间里所有的金属导体联结,另一方面和卫生间内带电设备的配电箱的pe线相连接,使连接此pe线的卫生间设备外壳也和其余金属导体等电位。还有就是端子板要和建筑物内的钢筋网相连接,可以保证卫生间的人接触的地面与手接触的设备等等电位。但是如果这样,端子板和卫生间内设备内的pe线相连接不知可以吗?还有就是说如果有几个卫生间的话要各个卫生见得端子板都连接起来,这个是为什么?
住宅卫生间等电位端子板尺寸要求?
02d501图集上说端子板用铜排,一个40*4,一个10*10。但是等电位设计规范上是宜用铜,也可以用钢或者铝构建。一般施工从引下线用直径12的镀锌圆钢,40*4的扁钢引到卫生间。如果用40*4的铜排,这个载流比扁钢干线还大这是浪费啊。很多项目施工铜排都没有按02d501采购。请问大神门,有没有规范确定这个铜排的尺寸,或者有哪些硬性规定?请指点。
卫生间的等电位联结端子板放什么位置合适?
卫生间局部等电位联结的接地端子板底边距地应该多高?
卫生间局部等电位联结的接地端子板底边距地应该多高?有的图纸上是距地0.3米,有的图纸上是距地0.1米,我是个新手,大家帮帮忙
等电位端子板图集中平面图有一处不明白
画圈处这里断开的符号是什么意思,真实中端子板是整条的。
菜鸟问题等电位端子的问题
现在很多的图纸上都要做局部卫生间等电位端子,请问具体如何做法呢,是从避雷引下线上引一根钢筋到卫生间里,再把卫生间里的外露金属接到上面去吗,那卫生间里的插座上的PE线要不要也接上去呢,如果卫生间里没有金属的东西,插座上的PE线也不要接上去,那是不是把钢筋留到一个线盒里就行了?
关于等电位端子箱的问题求助
电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?
点击加载更多
APP内打开