工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?

工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
langtage
2008年12月23日 15:32:38
2楼
可以,因为MEB也是要和引下线相连的。

LEB的作用就是在漏电情况下保证电位近似相等从而保护人体。。。

GB50057-94好像有局部等电位联结的图,虽然不是浴室,但道理是一样的