卫生间局部等电位联结的接地端子板底边距地应该多高?
gxh-1983
gxh-1983 Lv.3
2005年08月15日 10:31:58
来自于防雷减灾
只看楼主

卫生间局部等电位联结的接地端子板底边距地应该多高?有的图纸上是距地0.3米,有的图纸上是距地0.1米,我是个新手,大家帮帮忙

卫生间局部等电位联结的接地端子板底边距地应该多高?有的图纸上是距地0.3米,有的图纸上是距地0.1米,我是个新手,大家帮帮忙
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月15日 11:46:58
2楼
距地0.3米。太低不好施工和接线,太高不美观。
回复
plainlife
2005年08月16日 13:29:44
3楼
同意
回复
rphat
2005年08月17日 11:32:33
4楼
多高?
主要还是考虑施工的方便和美观问题。0。3比较合适。
回复
gxh-1983
2005年08月18日 13:36:29
5楼
谢谢了
回复
ruoranmasm
2005年08月18日 20:10:52
6楼
一般都是300高。
回复
大鼻山
2005年08月18日 22:39:12
7楼

设计人的这点自由,规范还是予以保证了的。。。
回复
edy
2005年08月18日 23:07:20
8楼
太低了防水不好做啊
回复
xudi1234
2005年08月19日 11:28:01
9楼
距地0.5米。
回复
lldmm
2005年08月19日 11:37:57
10楼
我也习惯距地0.5米.
回复