精华汇总
等电位联接隐蔽验收记录
更多
总等电位联接
等电位联接安装
等电位联接端子
等电位联结隐蔽
等电位连接隐蔽
等电位联接测试仪
等电位联接端子箱
建筑物等电位联接
等电位端子联接箱
等电位联接安装02d501-2
等电位联接器
总等电位联接端子箱
等电位连接测试记录
等电位联结测试记录
等电位联接安装图集
等电位接地
等电位箱
局部等电位
等电位盒
总等电位
什么是等电位
等电位的作用
等电位端子
等电位测试
等电位安装
#
等电位联接隐蔽验收记录
#
300
等电位联接隐蔽验收记录专题,为您提供等电位联接隐蔽验收记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等电位联接隐蔽验收记录相关的专业交流讨论,更多等电位联接隐蔽验收记录相关内容请访问
土木在线论坛
!
厕所局部等电位联接可以取消吗
现在规范中要求厕所作等电位联结装置,但厕所没有中如果没有什么金属构件或设备那么厕所中等电位联结装置可以不做吗?违反图纸审查要点吗?
浴室局部等电位联接的困惑????
根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?
关于等电位联接线的3个问题?
1、铜线区间为6≤一般为0.5×PE≤ 25 。为什么要规定最大值25呢??2、钢应大于等于50mm²(最小值),如-40×4=160 就可以。那么针对钢材有没有一个一般值或者最大值呢?换句话说和25mm²铜线相同电导值的钢材料是多大截面呢?3、如果变配电房一般不在最底层,MEB一般位于变配电房,那么MEB和基础接地网之间通过什么相连呢?柱(剪力墙)内主筋还是另外敷设镀锌扁钢或者铜线呢?
关于卫生间等电位联接的思考
按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。
等电位联接箱安装高度问题?
请问各位大虾有无听过等电位联接箱的安装高度要求1.5米以上这个问题呢?有独到见解可回复或发邮件:caozhicong@163.com多谢支持!
求助:等电位联接与接地的区别
如题。是针对的对象不一样吗?等电位联接是对所有人可能接触的金属做的,而接地主要是对用电器的金属外壳而做的。但最终都要接到地的吧为什么不把两者合起来做呢?先谢了!
手术室的等电位联接如何做
手术室的手术床、吊塔、插座等设备本身自带保护接地端子,但应该做等电位联接,大家认为怎样做合适?比如手术床,我们从配电箱引地线,地线与床体的金属部分连接,如果再引等电位线还是相当于地线与等电位端子连,漏电时,电流有两个流向(地线和等电位线),也失去了等电位的意义。
关于等电位连接验收规范上的问题讨论!
建筑物等电位联结验收规范第27.1.1条说建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或等电位箱连接。支线间不应串联连接。我对建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出这句不是很理解,请各位高人指点指点,如有实例对照就更好理解了!接地干线与总等电位箱是什么关系?接地干线与接地支线又是怎么分的?请各位前辈指点!
钻(冲)孔灌注桩隐蔽验收记录
钻(冲)孔灌注桩隐蔽验收记录
隐蔽工程验收记录全解析
一、隐蔽工程的概念 &n
点击加载更多
APP内打开