求助:等电位联接与接地的区别
ytpen2008
ytpen2008 Lv.2
2008年07月29日 16:18:46
来自于照明工程
只看楼主

如题。是针对的对象不一样吗?等电位联接是对所有人可能接触的金属做的,而接地主要是对用电器的金属外壳而做的。但最终都要接到地的吧为什么不把两者合起来做呢?先谢了!

如题。
是针对的对象不一样吗?等电位联接是对所有人可能接触的金属做的,而接地主要是对用电器的金属外壳而做的。但最终都要接到地的吧
为什么不把两者合起来做呢?
先谢了!
免费打赏
zzhspeed
2008年07月29日 16:52:07
2楼
防范的电气危险的种类不同,可以合起来做。
回复
gdx8785
2008年07月29日 17:03:47
3楼
(保护)接地的作用-------------降低电气装置外露可导电部分故障时的对地电压或接触电压,故障电流经PE线返回电源,使配电线路的保护元件动作,切断电源
等电位的作用--------------可导电部分用金属导体做电气连接,使其电位相等或接近,其作用是传递电位.

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2008-8-11 21:20 编辑 ]
回复
aoldman
2008年07月29日 19:13:39
4楼
呵呵,见过高压线上的小鸟吧?为什么立于高压线上不会被电击?因为等电位;同样如果将住宅横七竖八的铁件连接起来,即使这个住宅电位高达1000000V,但住宅内的人就是高压线上的鸟了。
不过这里有个问题,人类不会飞到建筑内,得给住户一个能进家门的方法,怎么办?接地,把住宅的等电位环境与大地接通。
回复
fuhaidianqi
2008年07月30日 00:01:36
5楼
接地其实也是一种等电位
与大地等电位
回复
killer--king
2008年07月30日 08:54:51
6楼

正解~~如果没有特殊要求我都做到一起~~
回复
ytpen2008
2008年07月30日 21:27:33
7楼
谢谢大家的解释!
不过我还是有一个疑问,接线时接地线(PE)是在线管里面的,而等电位联接是在外面,一般是怎么样连接的呢?
回复
zha.jiaodui
2008年07月31日 18:03:26
8楼
知道接地和等电位的关系了,这个首先要明白等电位的概念了
回复
zcliang_007
2008年08月09日 20:14:31
9楼
学习一下。。。。。:victory: :time:
回复
zzhspeed
2008年08月10日 11:42:41
10楼

在配电箱或是接线盒里连接,又没让你半路穿管的地方去接线。
回复
fchdzh
2008年08月30日 18:48:47
11楼
很好,很强大
多多学习了,谢谢楼主
回复

相关推荐