请教总等电位联结的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年06月30日 16:40:22
只看楼主

请教总等电位联结中的各个被联结装置是独自联结到总等电位联结端子板?还是可个别多个装置串联后在联结到总等电位联结端子板上?提前谢谢您的回复。

请教总等电位联结中的各个被联结装置是独自联结到总等电位联结端子板?还是可个别多个装置串联后在联结到总等电位联结端子板上?
提前谢谢您的回复。
免费打赏
beida_energy
2015年06月30日 18:37:53
2楼
等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。
回复
beida_energy
2015年06月30日 18:45:18
3楼
给你个图参考。
回复
beida_energy
2015年06月30日 18:46:02
4楼
再上个图。
回复
chenhailie
2015年06月30日 23:02:00
5楼
没有局部等电位,只做总等电位时应并联
回复
smartspring
2015年07月01日 10:21:45
6楼
再次谢谢各位的详细回复。学习了。
回复

相关推荐

APP内打开