精华汇总
电缆中间接头计算
更多
10kv电缆中间接头视频
10kv电缆中间接头型号
10kv高压电缆中间接头
电缆中间头怎么计算
电缆中间头
10kv电缆接头
电缆计算
电缆的计算
怎样计算电缆
10kv电缆中间头
10kv电缆接头工艺
电缆桥架接头
10kv冷缩电缆中间头
10kv电缆中间头制作
中间水箱
电缆选择计算
工程电缆计算
电缆长度计算
电缆计算规则
电缆计算软件
电缆头怎么计算
电缆负荷计算
电缆损耗计算
电缆电阻计算
电缆规格计算
电缆直径计算
电缆阻抗计算
#
电缆中间接头计算
#
300
电缆中间接头计算专题,为您提供电缆中间接头计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆中间接头计算相关的专业交流讨论,更多电缆中间接头计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于电缆中间接头的处理
我单位有一处直埋电缆3*185+95铜,因下水管道施工挖破电缆内已进水。现在将电缆切断约3m,另用一根约3.5m电缆两头对接,由于时间短,电缆内单根导体压接后用防水胶布、绝缘胶带、色带、自粘带多层反复压缠。并每层适当加长幅度延伸到电缆两端约20cm。然后再将四根内芯一起反复压缠。不知这样处理是否能直埋!
10KV电缆中间接头爆开的问题
公司的10KV备用电源在一次雷击中损坏,我们请电力局的维修人员做的中间接头,第一次做好后两天中间接头又爆开(没有使用备用电源);第二次做好10分钟后中间接头又爆开(还是没有使用备用电源),不知是什么原因?急!
10KV电缆中间接头全过程
10KV电缆中间接头制作全程图
电缆终端头和中间接头的安装
电缆终端头和中间接头的安装 配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于高铁稀土铝合金电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛
请教:控制电缆是否允许有中间接头???
我的一个工程整个端子箱的控制电缆被人将50根控制电缆截了一段是否可以加中间接头,请各位大侠指教!是否有有关标准?(电缆已敷设完毕,接线已完成)
讨论动力电缆与控制电缆中间接头
手里面有一套化工装置搬迁工程,由于变电所搬迁前与搬迁后发生了位置改变,搬迁后的变电所比原来变电所远了100米之内,这样就出现了电缆长短问题,当初公司签合同没有注意这方面的问题,就电缆的问题造成这个项目陪钱,现在就是想问下各位动力电缆允许做中间接头吗?控制电缆是不允许做中间接头,我就想问问允许做中间接头与不允许做中间接头在哪 本规范哪 条里面能查出来,请大家提供一下。谢谢。
问一个电缆中间接头的连接问题
VLV-3×185+1×95的电缆,用液压钳压接,谁能告诉我怎么做啊 ,发个完成后的照片上来最好。
控制电缆中间能有接头吗?
我们要进行高压柜的改造,有的电气回路要变动,电缆不够长,高压电缆可作中间接头,但是,控制电缆如何接头,可以直接拧在一起,或用小螺丝,听说,可以冷缩,但是我查资料,动力电缆有冷缩,控制没有,如何解决,请各位专家指教,谢谢。
DLJ-1(1-3)根电缆直线井(中间接头井
图纸简介: 电缆中间头接头井,可用于直埋电缆中间头运行管理,方便。 投稿网友: sjklwf 上传时间: 2013-08-29 图纸省份
点击加载更多