我的一个工程整个端子箱的控制电缆被人将50根控制电缆截了一段是否可以加中间接头,请各位大侠指教!是否有有关标准?(电缆已敷设完毕,接线已完成)
我的一个工程整个端子箱的控制电缆被人将50根控制电缆截了一段
是否可以加中间接头,请各位大侠指教!是否有有关标准?
(电缆已敷设完毕,接线已完成)
2楼
请大家将意见尽快告诉小生,谢谢!
回复
3楼
万不得已时也可以,但必须焊接,并在接头处作连接盒。
回复
4楼
做个中间接线箱应该是可以的,但是如果是变送器测量信号电缆,屏蔽层不能断。
回复
5楼
你也是搞工程的吧?
可以
回复
6楼
如果是仪控电缆的话加个转接盒,电气控制电缆看情况,一般可以的
回复
7楼
完全可以,我们这边有个试车台一个控制器分别控制两台机器,所有控制电缆都有一个中间盘转的,然后用的是航空插头
回复
8楼
控制电缆可以有中间接头,但有接头就增加了故障率.
回复
9楼
控制电缆的可以做接头,我在上海大众试车场就做个,当时是19芯的控制电缆被挖断了,我们采用了热缩管驾防水胶带进行处理的,接头处需要进行焊接,而外层需要屏蔽网连接断口,不过,如果距离不远最好换新的,中间接头处理不好容易导致进水等问题!
回复
10楼
可以!必须加焊!
回复
11楼
我厂在机组改造过程中就碰到这样的问题,原来的控制电缆不可能全部解除.后来就采用中间加装转接箱来处理的.运行快10年了没有什么问题.
回复